Ik ben van plan een flitsset te kopen (Waarschijnlijk Elinchrom D-Lite 4/4 RX).
Nu vroeg ik mij het volgende af. Ik zal deze voornamelijk in de huiskamer gebruiken. Waar moet ik op letten bij het aansluiten van de flitsset wat betreft de groepen in de meterkast? Heel veel geaarde stopcontacten heb ik niet, maar ik heb bijvoorbeeld een vrij geaard stopcontact in mijn meterkast waar verder niets op aangesloten zit.
Kan ik hier zonder problemen de 2 lampen van 400 w/s per stuk op aansluiten (via een dikke haspel)? Ik meen ergens gelezen te hebben dat als je flitst er in 1 keer een hele hoop stroom doorheen getrokken wordt. Dit in vergelijking met bijvoorbeeld een mobiele airco, die trekt opzich ook iets van 2500 watt, maar dit schijnt geleidelijker te gaan?
Ik heb natuurlijk geen trek dat mijn stoppen er bij elke flits uitvliegen....
Flitsset stroomverbruik/groepenkast
ModeratorCOLON Global Moderators
Forumregels
In dit (sub)forum gelden aanvullende huisregels.
In dit (sub)forum gelden aanvullende huisregels.
-
- Canon shooter+
- BerichtenCOLON 450
- GeregistreerdCOLON 17 Jul 2005 07:44
- WoonplaatsCOLON Almere
- CONTACTCOLON
Canon EOS-7D, Canon 17-55 F2,8 IS, Canon 70-200 F2.8 IS, Canon 1.4x Extender. Canon Speedlite 580EXII, Canon 100mm 2.8 macro
- fotojeroen
- CanonSuperTrooper
- BerichtenCOLON 22137
- GeregistreerdCOLON 13 Jan 2005 11:57
- WoonplaatsCOLON Wolluk
Een flits kan in één keer inderdaad heel veel vermogen omzetten in licht. Maar dit vermogen wordt niet instant uit het stopcontact getrokken. Je hebt bij een flitser een oplaadtijd, in deze tijd vullen elektrische componenten zich relatief langzaam met energie en dit geven ze bij een flits weer in één keer af. Dit in Jip en janneketaal.
2x400ws op eenzelfde groep zal heus niet de stoppen laten springen. Of de wasmachine, magnetron, droger, vaatwasser en de föhn van je vrouw moeten op dezelfde groep zitten. En aan staan
2x400ws op eenzelfde groep zal heus niet de stoppen laten springen. Of de wasmachine, magnetron, droger, vaatwasser en de föhn van je vrouw moeten op dezelfde groep zitten. En aan staan
Ik ben Commandeur in de orde van de Gulden Snede
http://elinchrom.com/pdf.php?p_id=283&f ... X-2-4s.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
volgens de handleiding is het opgenomen vermogen bij 230V in rust 140W en bij opladen 1200VA is ongeveer 1200w.
hier moet wel rekening mee gehouden worden want, met 2 lampen zit je op 2400W.
dit is gewoon even kijken wat er noch meer op die groep zit.
als elektromonteur hou ik als vuistregel voor een 16A groep 3500W.
volgens de handleiding is het opgenomen vermogen bij 230V in rust 140W en bij opladen 1200VA is ongeveer 1200w.
hier moet wel rekening mee gehouden worden want, met 2 lampen zit je op 2400W.
dit is gewoon even kijken wat er noch meer op die groep zit.
als elektromonteur hou ik als vuistregel voor een 16A groep 3500W.
-
- Canon shooter+
- BerichtenCOLON 450
- GeregistreerdCOLON 17 Jul 2005 07:44
- WoonplaatsCOLON Almere
- CONTACTCOLON
Oke bedankt. Op die groep zit verder niets, is een stopcontact in mn meterkast waar een dikke kabelhaspel aan komt. Moet dus idd wel gaan als ik het zo lees.
Flitsset is vandaag besteld, wordt morgen bezorgd
Flitsset is vandaag besteld, wordt morgen bezorgd
Canon EOS-7D, Canon 17-55 F2,8 IS, Canon 70-200 F2.8 IS, Canon 1.4x Extender. Canon Speedlite 580EXII, Canon 100mm 2.8 macro
- dukie
- Canon shooter+
- BerichtenCOLON 905
- GeregistreerdCOLON 01 Mei 2008 16:59
- WoonplaatsCOLON 's-Hertogenbosch
- CONTACTCOLON
eh, ik heb er ook 2 van 400 , en heb er nog nooit problemen mee gehad. Zitten vaak op hetzelfde stopcontact via een stekkerdoos. Stoppen zijn nog nooit gesprongen, het lijkt me dat het wel meevalt.
-
- Canon shooter+
- BerichtenCOLON 450
- GeregistreerdCOLON 17 Jul 2005 07:44
- WoonplaatsCOLON Almere
- CONTACTCOLON
Dat ik de haspel helemaal moet uitrollen is me bekend